benz.co.kr 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험 > benz2 | benz.co.kr report

건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험 > benz2

본문 바로가기

benz2


[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다. ]


건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험

페이지 정보

작성일 23-03-14 06:00

본문




Download : 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형.hwp




b) 하중값 W를 100N 단위로 증가 시켜 가면서 각 스트레인 게이지의 값(변형률 )을 표1에 기입한다. 목적 : 휨모멘트에 의해서 변형률(휨응력)이 중립축과의 거리에 따라 어떻게 발생하는지 그리고 이러한 실험으로부터 중립축(또는 도심축)과 변형률(또는 휨응력)과의 관계를 파악함.

건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형-3566_01.jpg 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형-3566_02_.jpg 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형-3566_03_.jpg 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형-3566_04_.jpg 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형-3566_05_.jpg
응력 탄성계수

부재의 단면2차모멘트 I
I= = 58009.8667

도심(c)==11.85mm
2. 실험방법
e) 표 3의 데이터를 이용 平均(평균) 변형율을 계산하여 표 4를 작성한 후 그림 2와 같이 게이지의 위치(그림 C 참조)와 변형율()과의 상관관계를 그린다.
목적 : 휨모멘트에 의해서 변형률(휨응력)이 중립축과의 거리에 따라 어떻게 발생하는지 그리고 이러한 실험으로부터 중립축(또는 도심축)과 변형률(또는 휨응력)과의 관계를 파악함. 2. 실험방법 a) 그림 C와 같이 스트레인 게이지의 번호(또는 위치)별로 하중값이 ‘0’일 때의 각 스트레인 게이지의 값(단위 )을 읽어서 표1에 기입한다.


d) 표 3의 결과를 이용하여 그림 1과 같이 휨모멘트(M)와 변형율()과의 상관관계를 그린다.
순서

a) 그림 C와 같이 스트레인 게이지의 번호(또는 위치)별로 하중값이 ‘0’일 때의 각 스트레인 게이지의 값(단위 )을 읽어서 표1에 기입한다. M=W/2(N)0.35(m)

b) 하중값 W를 100N 단위로 증가 시켜 가면서 각 스트레인 게이지의 값(변형률 )을 표1에 기입한다.





건축구조실험,휨모멘트,변형율 실험





건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험



영점조정이 되지않은 표1의 결과를 보정하여 표2를 완성한다.3. test(실험) 값표 & 그래프
4. 이론값
다.
1) gage 1의 탄성계수


그림 2. 휨모멘트 change(변화)에 따른 게이지의 수직위치별 변형률의 관계

탄성계수

g) 상기 test(실험) 데이터를 이용, 보 부재의 탄성계수를 역계산한다.
(도형은 test(실험) 방법 뒤 사진 참조)
설명
레포트 > 공학,기술계열


Download : 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형.hwp( 25 )


f) 그림 2의 test(실험) 데이터로부터 중립축의 위치를 계산하여 이론에 의해 구한 중립축(도심축)의 위치와 비교한다.
Total 16,631건 762 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

www.benz.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © www.benz.co.kr All rights reserved.